会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 蒂升电梯北京分公司未按标准施工被住建部门罚款!

蒂升电梯北京分公司未按标准施工被住建部门罚款

时间:2025-07-07 17:47:38 来源:上慢下暴网 作者:探索 阅读:372次

中国网财经8月25日讯 北京市住房和城乡建设委员会发布的蒂升电梯消息显示,蒂升电梯(中国)有限公司北京分公司未严格按照建筑业安全作业标准进行施工,北京部门造成事故隐患被处罚。分公罚款

处罚信息显示,按标蒂升电梯北京分公司电梯安装分包施工的准施住建位于经济技术开发区马驹桥镇的通州区马驹桥镇国家环保产业园区YZ00-0703-6004、6005、工被6006地块R2二类居住用地、蒂升电梯A33基础教育用地项目(06-01#住宅等19项),北京部门2022年3月18日北京住建现场检查时,分公罚款施工现场存在以下问题:

一、按标该工程室内电梯安装调试直接从地下车库地下二层分配电箱取电,准施住建未采用三级配电系统,工被不符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第1.0.3条第1项必须采用三级配电系统的蒂升电梯要求;

二、该工程06-11#住宅室内电梯施工作业现场使用的北京部门开关箱内直接控制2台插座,不符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第8.1.3条“严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)”的分公罚款要求;

三、该工程06-11#住宅室内电梯施工作业现场电缆沿电梯井底地面明设,不符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第7.2.3条“电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设”的要求。上述行为违反了3条技术标准,且均是强制性条文,属于施工单位未严格按照建筑业安全作业标准进行施工,造成事故隐患的行为,属于情节严重的情形。

根据《北京市建设工程施工现场管理办法》第三十一条,北京住建决定给予蒂升电梯北京分公司处2万元罚款的行政处罚。